威纶触摸屏下载程序和通讯上的问题


  客户提问:


  我在编写程序时文本地方用的是仿宋字体我用数据线下载程序后,我用的PLC是三菱Q2H,但是我用笔记本电脑把组态直接连到PLC上是可以通讯的,就是用线连接到触摸屏上就不行,线的长度4米之内


  为什么触摸屏上文本的地方都显示方框,,还有我用U盘把程序下载到触摸屏后,屏上通讯指示灯一直在闪,频率很快,但是触摸屏上却显示没有通讯上是怎么回事,,请高手帮助小小弟,请知道的详细讲解下,我不胜感激


  威纶触摸屏下载程序和通讯上的问题


  解决方案:


  你看是不是勾选了编辑-系统参数设置-工程档案保护,把这个去掉即可。


  显示方框问题,是因为字体不兼容,你可以尝试换另外一种字体试下,另外编译的时候要勾选建立字型挡才可;


  通讯灯闪动很快,


  是电脑之间的系统的问题,在下载电脑上载重新编译下就好了