PLC解密网-PLC培训学习-工控自动化人才技术交流

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3110

积分

楼主
发表于 2020-12-19 14:37:29 | 查看: 8377 | 回复: 5

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3110

积分
沙发
发表于 2020-12-19 14:41:27

FX3U新增指令ADPRW。支持Modbus通讯,需用模块FX3U-485ADP-MB或FX3U-232ADP-MB

image.png

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3110

积分
板凳
发表于 2020-12-19 14:42:16

image.png

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3110

积分
地板
发表于 2020-12-19 14:42:51

image.png

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3110

积分
4#
发表于 2020-12-19 14:43:53

image.png

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3110

积分
5#
发表于 2020-12-19 14:44:52

1、功能码H06是把1个16位数据写入指定的MODBUS从站的保持寄存器中,保持寄存器的寻址范围是40001-49999。
2、有些变频器具有变址功能,以三菱变频器为例,针对保持寄存器的读写操作,不能使用地址40001-49999,而是要减去40001。例如,要读写地址为41007的保持寄存器数据,那么使用的地址是41007-40001=1006。
3、我没用过富士变频器,估计它也是采用类似的变址功能。要查阅有关它的MODBUS通信方面手册才能知道地址1797对应的哪个保持寄存器。三菱变频器的手册就有两个,1个是基础篇,1个是应用篇(含通信)。

今天已经找富士客服要了MODBUS通讯地址,了解清楚了。
新款富士变频器使用地址是减去40000

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

技术支持 KZYPLC V2.1 © 2020-2027

欢迎光临昆山中宇工控PLC论坛!您是第 6144141 位访问者, 日访问量: 31941 总访问量: 15357371,当前 2024-03-29 17:25:13 在线人数:84

ICP备案证书号: 苏ICP备14003016-2号