[西门子工控]S7-1200CPU进行恢复出厂设置 查看:10953  回复:6

S71200如何删除plc里的程序块


Step7可以在线直接选中要删除的程序快进行删除那么博图如何才能删除S71200中的程序快呢

问题描述:

Step7可以在线直接选中要删除的程序快进行删除 

那么博图如何才能删除S71200中的程序快呢


最佳回答:TIA中不能在线删除程序块,如果1200用的是外部存储卡,则可以对卡进行格式化操作,或者删除离线程序在下载。

如果是1200用内部自带的存储器,则对CPU进行恢复出厂设置也能实现清空。

如果只是删除一个程序块则离线把该块删除,然后在下载即可


6、如果CPU为RUN状态时,重置为出厂设置需要CPU在STOP操作模式下进行,在弹出的选择窗口中选择"是"。当巡视窗口显示模块以复位,则CPU复位成功。

image.png

image.png

5、进入在线和诊断窗口后,点击功能标签下的"重置为出厂设置"选项,点击"重置"按钮,在弹出的复认窗口中选择"是",如图所示。 

image.png 

image.png

4、点击找到设备,双击“在线和诊断” 

image.png 

3、找到网卡双击“更新可访问设备”,扫描完成后,会显示已找到的可访问设备,如图所示: 

image.png 

2、选择PC正在与s7-1200连接的网卡 

image.png 

在某些情况下,项目已编译通过,但在CPU下载时报错导致无法下载,需要把CPU重置为出厂设置,步骤如下:
1、创建新项目,在项目树中选择在线访问,如图所示:

image.png 

当前第1页/总1页