PLC解密网-PLC培训学习-工控自动化人才技术交流

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3116

积分

楼主
发表于 2020-09-24 11:56:25 | 查看: 7525 | 回复: 2

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3116

积分
沙发
发表于 2020-09-24 11:57:41

image.png

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3116

积分
板凳
发表于 2020-09-24 12:10:29

使用专业 4-20MA信号发生器,

1、先调到4MA输出 反复调 电位器 当PLC监控数字值为0 时,

2、信号发生器,调到20MA输出,反复调 电位器 当PLC监控数字值为2000 时

3、信号发生器,调到12MA输出,观察PLC监控数字值应为为1000 左右,

否则 重复1和2步骤,再到3观察,如果一直调不出来 有可能模块损坏

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

技术支持 KZYPLC V2.1 © 2020-2027

欢迎光临昆山中宇工控PLC论坛!您是第 10285283 位访问者, 日访问量: 975 总访问量: 22606305,当前 2024-11-21 14:26:34 在线人数:59

ICP备案证书号: 苏ICP备14003016-2号