三菱模拟量模块FX2N-2AD 校正方法

出厂默认设定 

0 - 10V     对应数字信号 0-4000

0 - 20ma  对应数字信号 0-2000


如果想使用 4-20ma传感器信号 请看下面介绍校正方法:


超级管理员

415

帖子

1316

回复

2880

积分
沙发
发表于 2020-09-24 11:57:41

image.png

超级管理员

415

帖子

1316

回复

2880

积分
板凳
发表于 2020-09-24 12:10:29

使用专业 4-20MA信号发生器,

1、先调到4MA输出 反复调 电位器 当PLC监控数字值为0 时,

2、信号发生器,调到20MA输出,反复调 电位器 当PLC监控数字值为2000 时

3、信号发生器,调到12MA输出,观察PLC监控数字值应为为1000 左右,

否则 重复1和2步骤,再到3观察,如果一直调不出来 有可能模块损坏