楼主
发表于 2020-02-06 15:25:44
| 查看: 24013
| 回复: 5
经笔者试验,信捷PLC在设计方面有几个漏洞,可以用于PLC解密。 先说软件方面的两个漏洞: 第一,
在PLC已加密的情况下,如果最后一次PLC与电脑连接时,曾向PLC输入密码,在
退出软件前PLC是在线状态的,那么通过串口向PLC发送如下十六进制代码: 先发, 01 01 74 02 00 01 47 FA 再发,
01 03 44 54 00 01 D1 2A 最后发, 01 03 44 0A 00 03 31 39
这时PLC就会直接返回11个字节: 01 03 06 313233343536 C5 5C
在这11个字节中,前3字节是地址和命令代码,最后2字节是CRC校验的高字节和低字节;从第4字节到第9字节,这6位就是密码了,可以直接对应ASCII码表翻译出来,如上面的31-36就是十进制的1-6,所以返回的密码就是123456。
第二, 除了上面的漏洞,还有一个就是,可以通过试错来得到, 信捷的密码解除指令为: 01 03 40 0A 00 01 B1 CB
发出这个指令与01 01 74 02 00 01 47 FA 都会访问密码,不过后者在返回密码后还会上传程序,前者只是单纯的解除密码。
在发出这个指令后,再发如下指令 01 10 44 2C 00 03 06 * * * * * *# $
*表示十六进制的密码,#表示CRC校验的高字节,$表示CRC校验的低字节,这串代码需要用计算机自动发送,运气好的情况下,很快会返回密码。这个方法同样适用于三菱等PLC。
再谈谈硬件方面的漏洞: 先发张图看看,下面的图是信捷XC3-24RT-E的PLC的拆机照片,
1. 图中最上方的PLCC封装的芯片,是PLC的控制芯片。我们知道,在软件上PLC的组成
由系统程序和用户程序组成。系统程序有的也称自举程序,用户程序是用户也就是PLC使用者编写的程序。该块芯片内存放的,就是系统程序。 2.
图中下方右侧是一片单片机,它的作用是辅助主芯片进行系统方面的控制。 3.
图中下方左侧的一大一小两片芯片是存储用户程序的内存芯片,也就是说我们编写的 PLC控制程序都是存放在这里面的。 4.
其他的芯片,包括驱动芯片,通信芯片,运放等等与我们破解无关,就不细述了。
在了解了以上内容后,大家会有疑惑了,PLC程序我们知道在哪里了,问题是密码在哪里呀?其实这个问题很简单,密码一般是放在内存中的,当然也有存放在主控芯片中的。但是无论哪种情况,主控芯片在初始化扫描程序的时候,一定会扫描自身的某个寄存器,这个寄存器存放的是一个标志,即程序有无加密的标志。如果该寄存器被置位(表示程序已加密),那么在运行上位机软件登录时就调用密码输入程序,反之则不进行密码输入程序的调用,直接调用用户程序。因此,一切的玄机都在这个神奇的寄存器中!
我们在无法改变这个特殊寄存器的值的情况下怎么办呢?怎么才能绕过密码读取程序呢?或者直接得到密码呢?
方法有两个:一,更换控制芯片,内存芯片不变,这时PLC的程序就可以直接读出来了;二,更换内存芯片,将内存芯片更换到另一块没有密码的板子上,亦可以直接读出程序。
以上就是此次介绍的利用漏洞破解信捷PLC密码的全部方法了! 除了以上的,当然还有一些其他的漏洞,在此就不分享了。
最后给诸位分享一组万能代码:31 35 32 37 39 31 39 35 31 39 31
使用串口工具发送模式,输入万能代码,然后在HEX/ASCII中切换至ASCII形式,将代码发送即可。
技术需要交流才能进步,望诸位不吝门户之见,坦诚交流。
|
|
|