台达PLC DHSCS  比较置位(高速计数器) 

指令说明:  

1.


高速计数器是以中断插入方式由对应的外部输入端 X0~X17 输入的计数脉冲,当由 DHSCS 指令 S 所指的高速计数器产生加 1 或减 1 变化时,DHSCS 指令会立即作比较动作,当高速计数器现在值等于由 S1 所指定的比较值时,由 D 所指定的装置会变为On,之后即使比较结果变成不相等,该装置仍然保持 On 状态。

2.


D 所指定的装置为 Y0~Y17 时,当比较值与高速计数器现在值相等会实时输出到外部 Y0~Y17 输出端,其余的Y 装置会受扫描周期影响。而装置 MS 为立即动作,不受扫描周期的影响。