注意以下设置:


image.png

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3110

积分
板凳
发表于 2020-04-28 09:43:21

宏指令部分:


macro_command main()

    short a=7,b,c=0

    GetData(b,"Local HMI", lw, 9,1)

    if (b<360) then

       b=b+5

       SetData(b,"Local HMI", lw, 9,1)

   else 

       b=1

       SetData(a,"Local HMI", lw, 9,1)

       SetData(a,"Local HMI", lb, 0,1)

   end if

    SetData(a,"Local HMI", lw, 0,1)

end macro_command