PLC解密网-PLC培训学习-工控自动化人才技术交流

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3110

积分

楼主
发表于 2020-04-28 09:41:07 | 查看: 4751 | 回复: 2

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3110

积分
沙发
发表于 2020-04-28 09:42:05

注意以下设置:


image.png

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3110

积分
板凳
发表于 2020-04-28 09:43:21

宏指令部分:


macro_command main()

    short a=7,b,c=0

    GetData(b,"Local HMI", lw, 9,1)

    if (b<360) then

       b=b+5

       SetData(b,"Local HMI", lw, 9,1)

   else 

       b=1

       SetData(a,"Local HMI", lw, 9,1)

       SetData(a,"Local HMI", lb, 0,1)

   end if

    SetData(a,"Local HMI", lw, 0,1)

end macro_command

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

技术支持 KZYPLC V2.1 © 2020-2027

欢迎光临昆山中宇工控PLC论坛!您是第 6454190 位访问者, 日访问量: 1365 总访问量: 15920035,当前 2024-04-20 02:42:15 在线人数:101

ICP备案证书号: 苏ICP备14003016-2号