 1、三菱CC-LINK通讯电缆原装的电阻主要有5规格
①CCNC-SB110H:对应Ver.1.10及Ver.2.00版本CCLIN系统,特性阻抗为110欧姆
②CCNC-SB110SF-5:对应Ver.1.10及Ver.2.00版本CCLIN系统,特性阻抗为110欧姆,可动用电缆
③CCNC-SB110H+PW:对应Ver.1.10及Ver.2.00版本CCLIN系统,特性阻抗为110欧姆电源线内藏复合电缆
④CCNC-SB:只对应Ver.1.00版本CCLINK系统,特性阻抗为100欧姆
⑤CCNC-SBH:只对应Ver.1.00版本CCLINK系统,特性阻抗为130欧姆

2、三菱Q00UCPU 里面摇晃有响声一种原因是电池因为接头没有插;一种是个别CPU是电路板扣的不紧会有轻微声音;三菱Q00UCPU用力摇都会有响声;问题在于:Q00UCPU里面是单电路板的,三菱采用的结构是塑料卡扣式;电路板只是通过卡扣扣住的,用力摇动会有响声;Q02HCPU则不同,它是双电路板的,三菱采用的结构是螺丝直接固定在外壳上的,摇动不会有响声;这是产品设计结构所致,并不是产品质量等问题;

3、Q170DEMICBL05M与Q170DEMICON 区别:Q170DEMICBL05M=Q170DEMICON +0.5米线,一般三菱配套都是配Q170DEMICBL05M这种线的,Q170DEMICBL10M是Q170DEMICON接头+1米的线,Q172DSCPU上用的24V电源插头以后都配Q170DEMICBL05M/10M;Q170DEMICON这种单接头市面上无销售记录!

4、Q3MEM-4MBS-SET是SRAM卡,里面有电池Q3MEM-BAT,应该是类似于纽扣电池,属于自身带电池!

5、Q32SB   Q61SP   这两种型号是存在的,但市面上比较难见,所以一般建议用Q33B + Q61P替代;使用和性能都是相同的;这种带S的是超薄型的电源模块和基板;主要的作用是体积薄,节省空间。

6、三菱 Q06UDHCPU代替Q10UDHCPU除了容量小一些并没有其他区别。

7、三菱Q系列PLC能用步指令吗?STL指令输步进去,是不是有什么设置问题?

STL是步进梯形图,不是SFC程序;SFC程序是那种条件-动作-条件这样的图形化编程;而STL步进梯形图是将SFC这种模式用梯形图表达出来,表达方式是梯形图的,功能和SFC一样而已;
而Q系列只支持SFC程序,不支持步进梯形图;所有Q系列只支持标准的SFC程序。