普通会员
1
0
8
编码器AB相分别接入plc的X0 X1,但是现在XI输入点损坏了,不亮了,请教各位老师,在不进行维修的情况下,编码器AB相是否可以接X0 X2使用,或者有其他的办法解决,请指点,谢谢。
17
77
业余时间考了证,职场内卷严重,希望能寻个兼职可以不坐班,增加 一点额外收入贴补家用
能协助 办资质 招投标 出项目,随时出场
建筑 市政 水利 环境 化工 公路 通信 电力
#提供人员#持证工程师#求职
31
170
308
调整后:
相关程序:
接线:
X0接到X3
X1接到 X4
希望对你有帮助
52页:
看发给大家的资料
发表回复 请登录后发表回复
触屏版|电脑版
技术支持 KZYPLC V2.1 © 2020-2027
欢迎光临昆山中宇工控PLC论坛!您是第 10289614 位访问者, 日访问量: 7773 总访问量: 22613104,当前 2024-11-21 20:38:15 在线人数:54