编码器AB相分别接入plc的X0 X1,但是现在XI输入点损坏了,不亮了,请教各位老师,在不进行维修的情况下,编码器AB相是否可以接X0 X2使用,或者有其他的办法解决,请指点,谢谢。
31
170
308
看发给大家的资料
52页:
相关程序:
调整后:
接线:
X0接到X3
X1接到 X4
希望对你有帮助