PLC解密网-PLC培训学习-工控自动化人才技术交流

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3116

积分

楼主
发表于 2021-10-21 15:30:15 | 查看: 7661 | 回复: 1

当一个或者多个指令(程序)重复多次(次数可知)时,可使用FOR指令。FOR为有限次循环指令。


程序的执行过程主要分为3个步骤,输入检测、程序扫描、输出刷新。这是plc一个工作周期的工作顺序,在扫描的时候某些程序段需要执行多遍,这个时候我们可以使用FOR指令。让程序中的某一段反复执行多遍,然后再往下扫描。


那么,在哪些地方用到它呢。下面我们来看2个应用案例。



超级管理员

453

帖子

1378

回复

3116

积分
沙发
发表于 2021-10-21 16:13:14

blob.png


程序的0到9步,触发X0的上升沿信号,把M0导通,Z0、D10全部清空;第9到23步,是一段循环指令,FOR K10表示这段程序循环10遍。


第一遍,由于变址寄存器Z0里面的数字为0,D0Z0这个地址变为D0(具体参考变址寄存器的用法),ADD D10 D0Z0 D10,这条指令把D10加D0的数据放到D10里面了,由于在程序上面用了D10,所以一开始D10保存的数据为0,经过加法指令,D10里面保存数据就是D0,然后通过INC Z0加一指令,让Z0自加1,等于1.然后进入循环第二遍.


第二遍,Z0里面的数据为1,D0Z0这个地址变为D1,ADD D10 D0Z0 D10这条指令把D10(经过第一遍扫描,D10里面保存了D0)加D1的数据放到D10里面了,那么 D10里面的数据变为D0+D1,然后通过INC Z0加一指令,让Z0自加1,等于2.然后进入循环第三遍。


… …


第10遍,Z0里面的数据为9,D0Z0这个地址变为D9,ADD D10 D0Z0 D10这条指令把D10(经过第9遍扫描,D10里面保存了D0+D1+… +D8)加D9的数据放到D10里面了,那么 D10里面的数据变为D0到D9里面全部数据的总和,然后通过INC Z0加一指令,然后退出循环,进入下一步。


M8000常通触点段开M0,当进入PLC下一个工作周期时,由于循环指令里面的程序都是由M0常开触点触发的,这是就不会再触发了,也就是,经过一个PLC的工作周期,就把D0到D9里面的数据加起来,放到了D10里面了。


当然,我们也可以写程序来做一些其他的计算。下面我们来看下另外一个应用案例:


有54个X点,对应启动54个Y点,需要保持自锁,当按下按钮M0时所有输出停止。


面对这样一个要求,在没有学习循环指令之前,你可能会一段一段的写,需要写54段程序,今天,我们来尝试下用FOR指令来写,如下图:


blob.png


每次进行扫描都会先把Z0清0,然后进入循环(54次),第一遍Z0=0,这时X000Z0的地址是X000,Y000Z0的地址是Y000,X000触发Y000线圈并形成自锁,通过INC指令Z0自加1;第二遍,Z0等于1,这时X000Z0的地址是X001,Y000Z0的地址是Y001,X001触发Y001线圈并形成自锁,通过INC指令Z0自加1;… …


这样的话,就把本来很冗长的一大段简化成了一小段,节省程序步数的同时减少了编程的时间。


关于FOR指令,除了以上两种,大家平时还有什么用法?


#三菱plc# #循环指令# #工控自动化#


blob.png


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

技术支持 KZYPLC V2.1 © 2020-2027

欢迎光临昆山中宇工控PLC论坛!您是第 10294618 位访问者, 日访问量: 1785 总访问量: 22619099,当前 2024-11-22 01:57:40 在线人数:96

ICP备案证书号: 苏ICP备14003016-2号