发表于 2022-04-09 12:42:58 | 查看: 2231 | 回复: 3

客户关于故障的描述:三菱FX0S-20MR的开关电源无显示

检查与维修:将该PLC接通电源后,电源指示灯(POWER灯)不亮,DC24V端无电压输出。关掉电源,打开机器外壳,取出电源板,找到LN的进线接线位置,L线首先经过的保险丝FUSE(5A),已经熔断,检测整流部分电路除熔丝熔断外无其他故障,检测开关电源功率管IC1MA4820)电路,对比测量静态阻值,发现连接直流正极与开关变压器T1的回路与新管子的阻值明显不同,结合刚才测量保险丝FUSE(5A)已经熔断,怀疑该元件已经损坏,将其焊下后对比新的开路元件测试阻值也不同,将其更换,因为开关电源的开关管震荡是由触发电路触发产生的,因此,开关管如果损坏那么其控制的触发电路很可能也损坏,于是沿着MA4820的每只脚都对外围电路进行排查,果然又查到另外一只二极管DZ1损坏,更换后,将电源串入假负载后接通LN两端,测量电源板的输出端电压,DC5VDC24V均正常,同时充当假负载的灯泡也不亮,该线路已经修复,去掉假负载直接接入电源测试,已经修复,进行元件的热机测试1h,为正常,进行整机测试无其他故障,机器修复。



普通会员

0

帖子

3

回复

9

积分
地板
发表于 2022-07-08 14:06:20

465437619


普通会员

0

帖子

3

回复

9

积分
板凳
发表于 2022-07-08 14:06:04

三菱产品 供应中