PLC解密网-PLC培训学习-工控自动化人才技术交流

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3116

积分

楼主
发表于 2023-02-12 16:33:28 | 查看: 2702 | 回复: 1

    PLC中断是指PLC的通信、输入输出接口以及定时等状态发生改变,这时即发生中断事件。如通信端口的字符或报文接收、发送完成,当高速脉冲输出完成,对应输入端口的信号处于上升沿或下降沿,高速计数器的输入方向改变(增计数/计数)等,均发生中断事件。PLC程序主要分:主程序、子程序、中断程序,中断程序是处理特定中断事件的用户程序段,某个特定的中断事件总是对应于特定的中断程序。只要中断事件发生,一个正常的扫描周期将被打断,用户程序流自动跳转到中断程序执行。一个用户程序可以没有中断程序,也可包含一个或多个中断程序。本次我们介绍一下循环中断OB35的使用


超级管理员

453

帖子

1378

回复

3116

积分
沙发
发表于 2023-02-12 16:36:46

具体步骤如下:

1)创建一个项目并插入一个300站

blob.png

2)双击打开300站,再双击Hardware

blob.png

3)配置300 站并双击300CPU'打开Froperties 窗口.

blob.png

blob.png

4)将OB35 对应的时间修改为需要的时间并点击OK 确认.

blob.png

blob.png

5)通过 BLOCKS->Inscrt Ncw0bject->OrganizationBlock 插入0B35

blob.png

blob.png

6)双击打开OB35 进行编程即可.

blob.png

这样OB35每隔200ms 执行一次,Mw120值加1。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

技术支持 KZYPLC V2.1 © 2020-2027

欢迎光临昆山中宇工控PLC论坛!您是第 10349556 位访问者, 日访问量: 22149 总访问量: 22689023,当前 2024-11-24 20:15:46 在线人数:34

ICP备案证书号: 苏ICP备14003016-2号