说明:
3号针脚--RS485信号 B(485+)(其他485设备为A) 8号针脚--RS485信号 A(485-)(其他485设备为A) 5号针脚--接屏蔽等电位点 2. CM1241 RS232 接线 (6ES7 241-1AH30-0XB0)
CB1241 RS232 通讯模块
订货号为: 6ES7 241 1AH30-0XB0 接线如图2 说明:
2号针脚--RS232 信号输入接收RXD 3号针脚--RS232 信号输出发送TXD 5--接地等电位GND 3. CM 1241 RS422/485 接线 (6ES7 241-1CH31-0XB0)
CB1241 RS232 通讯模块
订货号为: 6ES7 241 1CH31-0XB0 接线如表3 说明:
RS422 接线方法:
2号与9号针脚 -- RS422 发送信号 3号与8号针脚 -- RS422 接收信号 SHELL接屏蔽等电位点 RS485 接线方法:
3号针脚--RS485信号 B(+) 8号针脚--RS485信号A(-) 1号针脚--电位点 4. RS232、422及485 的通讯距离和终端电阻
RS 232 通讯最长距离为 10 米屏蔽电缆 RS 422/R485 通讯最长距离为 1000 米屏蔽电缆(取决于波特率及安装终端电阻) RS 485 终端电阻安装方法及阻值大小,如表4 5.S7-1200plc之间实现串口无线通讯方案
6.触摸屏与S7-1200plc实现串口无线通讯方案
7.组态软件与S7-1200 plc实现串口无线通讯方案
|