三菱模拟量模块FX2N-2AD 校正方法
出厂默认设定
0 - 10V 对应数字信号 0-4000
0 - 20ma 对应数字信号 0-2000
如果想使用 4-20ma传感器信号 请看下面介绍校正方法:
上一篇:想成为工业机器人工程师,为什么需要学习PLC?
下一篇:中宇工控精品VIP PLC培训课程 名师一对一 随到随学
使用专业 4-20MA信号发生器,
1、先调到4MA输出 反复调 低 电位器 当PLC监控数字值为0 时,
2、信号发生器,调到20MA输出,反复调 高 电位器 当PLC监控数字值为2000 时
3、信号发生器,调到12MA输出,观察PLC监控数字值应为为1000 左右,
否则 重复1和2步骤,再到3观察,如果一直调不出来 有可能模块损坏