FX3U新增指令ADPRW。支持Modbus通讯,需用模块FX3U-485ADP-MB或FX3U-232ADP-MB

image.png

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3116

积分
板凳
发表于 2020-12-19 14:42:16

image.png

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3116

积分
地板
发表于 2020-12-19 14:42:51

image.png

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3116

积分
4#
发表于 2020-12-19 14:43:53

image.png

超级管理员

453

帖子

1378

回复

3116

积分
5#
发表于 2020-12-19 14:44:52

1、功能码H06是把1个16位数据写入指定的MODBUS从站的保持寄存器中,保持寄存器的寻址范围是40001-49999。
2、有些变频器具有变址功能,以三菱变频器为例,针对保持寄存器的读写操作,不能使用地址40001-49999,而是要减去40001。例如,要读写地址为41007的保持寄存器数据,那么使用的地址是41007-40001=1006。
3、我没用过富士变频器,估计它也是采用类似的变址功能。要查阅有关它的MODBUS通信方面手册才能知道地址1797对应的哪个保持寄存器。三菱变频器的手册就有两个,1个是基础篇,1个是应用篇(含通信)。

今天已经找富士客服要了MODBUS通讯地址,了解清楚了。
新款富士变频器使用地址是减去40000