轴3 状态 速度·位置切换锁存标记 -- U0\G1017.1 Bit 轴3 状态 指令到位标记 -- U0\G1017.2 Bit 轴3 状态 原点回归请求标记 -- U0\G1017.3 Bit 轴3 状态 原点回归完成标记 -- U0\G1017.4 Bit 轴3 状态 位置·速度切换锁存标记 -- U0\G1017.5 Bit 轴3 状态 轴报警检测 -- U0\G1017.9 Bit 轴3 状态 速度更改0标记 -- U0\G1017.A Bit 轴3 目标值 -- U0\G1018 Double Word[Signed] 轴3 目标速度 -- U0\G1020 双字[无符号] 轴3 近点DOG ON后的移动量 -- U0\G1024 双字[无符号] 轴3 转矩限制存储值 -- U0\G1026 字[无符号] 轴3 特殊启动数据指令 代码设定值 -- U0\G1027 字[无符号] 轴3 特殊启动数据指令 参数设定值 -- U0\G1028 字[无符号] 轴3 启动定位数据No.设定值 -- U0\G1029 字[无符号] 轴3 速度限制中标记 -- U0\G1030 字[无符号] 轴3 速度更改处理中标记 -- U0\G1031 字[无符号] 轴3 特殊启动循环计数器 -- U0\G1032 字[无符号] 轴3 控制方式循环计数器 -- U0\G1033 字[无符号] 轴3 执行中启动数据指针 -- U0\G1034 字[无符号] 轴3 执行中定位数据No. -- U0\G1035 字[无符号] 轴3 执行中块No. -- U0\G1036 字[无符号] 轴3 最终执行定位数据No. -- U0\G1037 字[无符号] 轴3 执行中定位数据 运行模式 -- U0\G1038.0 - 1 字[无符号] 轴3 执行中定位数据 控制方式 -- U0\G1038.8 - F 字[无符号] 轴3 执行中定位数据 加速时间No. -- U0\G1038.4 - 5 字[无符号] 轴3 执行中定位数据 减速时间No. -- U0\G1038.6 - 7 字[无符号] 轴3 执行中定位数据 插补对象轴 -- U0\G1038.2 - 3 字[无符号] 轴3 执行中定位数据 M代码 -- U0\G1039 字[无符号] 轴3 执行中定位数据 停留时间 -- U0\G1040 字[无符号] 轴3 执行中定位数据 指令速度 -- U0\G1042 双字[无符号] 轴3 执行中定位数据 定位地址 -- U0\G1044 Double Word[Signed] 轴3 执行中定位数据 圆弧地址 -- U0\G1046 Double Word[Signed] 轴3 原点回归再移动量 -- U0\G1048 双字[无符号] 轴3 实际当前值 -- U0\G1050 Double Word[Signed] 轴3 偏差计数器 -- U0\G1052 Double Word[Signed] 轴3 电机转数 -- U0\G1054 Double Word[Signed] 轴3 电机电流值 -- U0\G1056 字[无符号] 轴3 伺服放大器软件编号 -- U0\G1064 字[无符号] 轴3 伺服放大器软件编号 -- U0\G1065 字[无符号] 轴3 伺服放大器软件编号 -- U0\G1066 字[无符号] 轴3 伺服放大器软件编号 -- U0\G1067 字[无符号] 轴3 伺服放大器软件编号 -- U0\G1068 字[无符号] 轴3 伺服放大器软件编号 -- U0\G1069 字[无符号] 轴3 参数错误编号 (No.1~15)... -- U0\G1070 错误代码
|